Lindenwirt hat geschrieben: ↑30. Juni 2021, 09:51
Hi,
nix Waffen, nur eine Frage an die Leute die sich mit sowas auskennen.
Wir haben im Haus einen manngroßen Schaltkasten hinter einem Bild. Ich schau da eigentlich nie rein nur heute habe ich mal geöffnet weil es leicht verbrennt roch, bin mir aber immer noch nicht sicher woher das kommt.
Im Schaltkasten schaut es nach dem Entfernen der obersten Blenden jedenfalls so aus:
Kenn mich nix aus, ist das normal dass das so ein Wirrwarr ist oder schaut das nach Pfusch aus?
lgM
Pfusch, jein. Für allfällige Umbauarbeiten wurden Kabellängen großzügig dimensioniert* und mangels Ordnungsliebe "liebevoll" reingestopft. Wurde wenigstens eine geeignete Kunststoffblende zwischen Stark und Schwachstromteil gegeben? Bevor du jetzt aber die Blende abnimmst um der Sache auf den Grund zu gehen, gehört der Fi ausgeschaltet, besser noch die Vorzählersicherung (mit allen Konsequenzen). Der Steckdosenverteiler mit Netzteilen sollte jedenfalls Wärme ableiten können.
*Überlängen sind okay, diese werden, aber normalerweise in Ringen zusammengefangen und an geeigneter Stelle aufgehängt (z.B.: mit Kabelbindern)
Am Besten aber du hörst nicht auf mich und lässt es von dem Elektriker in Ordnung bringen, der das kollaudiert hat.